Glede zaščite pred strelo, bi dodal samo nekaj:
Večinoma se največkrat uporablja napačen izraz , da je "strela " povzročila neko škodo.
V veliki večini primerov ne gre za direktni udar strele (v hišo, ali dovod elektrike, telefona, kabelske, ....),
temveč za udar strele v bližnji okolici, ki inducira previsoke napetosti v vodnikih, ki so napeljani v hišo in v samih vodnikih v hiši.

Predpogoj za uspešno zaščito je izenačitev potencialov med napeljavami, ki prihajajo v hišo.
Z drugimi besedami povezati vse plašče kablov, ki prihajajo v hišo (telefonski, KTV) in druge instalacije (voda, ogrevanje, ...),
ter kabel od antene (plašč) medseboj in to povezati z zaščitnim vodnikom (rumeo/zelena).
Še bolje povezati direktno v elktrični omarici. Kabli naj bodo povezani tam kjer vstopajo v hišo
Ker gre za v el. napeljavo, naj to počno tisti ki so vešči tega dela, ali pa prepustijo poseg elekričarju.

Naslednja stopnja zaščite so potem prenapetostne zaščite, ki jih običajno kupujemo kot razdelilce ali vtičnice.

Veliko bolje pa je reševati problem kompleksno (hišo, stanovanje + dovod elektike).
Torej vgradnja prenapetostne zaščite na el. drog (če je zračni dovod), kar izvede elektro podjetje, nato pa še vgradnja prenapetostnih zaščit v el. omarico z varovalkami.


Na vrh
   
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: Sr Jan 13, 2010 12:42 
Odsoten
Site Admin
Uporabniški avatar

Pridružen: Sr Nov 26, 2003 9:37
Prispevkov: 10537
Kaj pa če nimaš ozemljitve? Mislil sem, da bi v dozi, kjer pridejo antenski kabli iz podstrehe, povezal oplete na ničlo, med ničlo in fazo pa dal močne varistorje z zaščito pred pregretjem.

PS: Zavarovalnica pri običnem zavarovanju opreme ne krije stroškov odpovedi pri induciranem "udaru", se mora kje poznati direktni udar (lom ali ožganina).


Na vrh
   
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: Sr Jan 13, 2010 13:29 
Odsoten

Pridružen: Sr Nov 15, 2006 18:34
Prispevkov: 3132
Sklepam da imaš takoimenovano "ničenje" kot zaščito pred nevarnostjo dotika (imaš mostiček med "nulo" in zaščitnim kontaktom v šuko vtičnici).

Lahko vežeš tudi na "nulo", morda tudi na cev od centralne kurjave, vodovodno cev.
Ă


Na vrh
   
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: Sr Jan 13, 2010 13:53 
Odsoten
Site Admin
Uporabniški avatar

Pridružen: Sr Nov 26, 2003 9:37
Prispevkov: 10537
Imam samo nulo prebrikano na šuko vtikačih.
Ă


Na vrh
   
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: Sr Jan 13, 2010 16:30 
Odsoten

Pridružen: Sr Nov 15, 2006 18:34
Prispevkov: 3132
@Tehnicni
priporočil bi ti raje enopolne ali tropolne C razreda.
Namreč ob prevelikem sunku , je varistor nepovratno poškodovan (to tudi signalizira).
Običajno "odnese" zgolj enega, varistorji C razreda pa so posamično zamenljivi (so v podnožju).
Ne vem pa ti povedati, kaj to pomeni cenovno ...


PS: Ă


Na vrh
   
 Naslov prispevka: ?!?
OdgovorObjavljeno: Sr Jan 13, 2010 20:47 
Citiram:
Glede zaščite pred strelo, bi dodal samo nekaj:
Večinoma se največkrat uporablja napačen izraz , da je "strela " povzročila neko škodo.
V veliki večini primerov ne gre za direktni udar strele (v hišo, ali dovod elektrike, telefona, kabelske, ....),
temveč za udar strele v bližnji okolici, ki inducira previsoke napetosti v vodnikih, ki so napeljani v hišo in v samih vodnikih v hiši.

Predpogoj za uspešno zaščito je izenačitev potencialov med napeljavami, ki prihajajo v hišo.
Z drugimi besedami povezati vse plašče kablov, ki prihajajo v hišo (telefonski, KTV) in druge instalacije (voda, ogrevanje, ...),
ter kabel od antene (plašč) medseboj in to povezati z zaščitnim vodnikom (rumeo/zelena).
Še bolje povezati direktno v elktrični omarici. Kabli naj bodo povezani tam kjer vstopajo v hišo
Ker gre za v el. napeljavo, naj to počno tisti ki so vešči tega dela, ali pa prepustijo poseg elekričarju.

Naslednja stopnja zaščite so potem prenapetostne zaščite, ki jih običajno kupujemo kot razdelilce ali vtičnice.

Zanimivo. Zna kdo od vas priti k meni in poštimati zadeve :)

Meni se je zdelo da je udar strele, ker je vedno ena in ista vtičnica (najvišje v zgradbi) ožgana, celo zakadi in zaiskri se v njej takrat (sem bil dvakrat slučajno poleg:). Potem pa sem si razlagal, da potuje proti tlem, in zato največ škode naredi v spodnjih sobah.

Bi tudi tvoja razlaga "udar strele v bližnji okolici, ki inducira previsoke napetosti v vodnikih, ki so napeljani v hišo in v samih vodnikih v hiši" se kazala na isti način ? Le da bi šel sunek od spodaj navzgor. Kaj pa naredi potem v zgornji sobi ? zakaj tam ven udari ? (ker nima nikamor več it, ali
je tam kaj narobe zvezano, da preskoči na kaj drugega). Ă


Na vrh
   
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: Sr Jan 13, 2010 22:23 
Odsoten
Site Admin
Uporabniški avatar

Pridružen: Sr Nov 26, 2003 9:37
Prispevkov: 10537
Pri streli je eno samo zveličavno pravilo, da nikoli ne veš kje bo šla :) :(

Tole temo sem že mislil razdeliti, a nisem našel placa zanjo. Bo treba kako novo kreirati in kako združiti, da ne bo take gneče na prvi strani.


Na vrh
   
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: Če Jan 14, 2010 7:18 
Odsoten

Pridružen: Sr Nov 15, 2006 18:34
Prispevkov: 3132
@PujsaPepa
prenapetost bo "poiskala" vedno najlažjo pot, da se sprazni proti najnižjemu potencijalu (običajno zemlja ali tisto kar je povezano z zemljo). Z drugimi besedamio spraznila se bo po poti, ki ima najnižjo upornost in induktivnost.

Tudi če bi točno vedel kako je tvoja instalacija narejena, ni mogoče predvideti vseh možnih poti kako se bo prenapetost "spraznila".

Največ škode boš imel tam kjer imaš priklopljene naprave do katerih prenapetost prihaja iz dveh strani (el.omrežje + antena; el.omrežje + telefon; el.omrežje + KTV; el. omrežje + ozemljitev; .....).
Zato pravim, da je potrebno izenačiti potencijale med dovodi pred napravo (najbolje pri vhodu v hišo).

200m valjanca v zemlji je odlično, vprašanje pa je kako je to zvezano.
Za elektro je to morda dobro, za zaščito hiše pa morda ne.
Najbolje je valjanec okrog hiše povezan z armaturo, na njega pa povezano vse kar prihaja v hišo: nula od el. dovoda, plašč od KTV, telefona, antenski drog, voda (če je kovinska cev)..... + žlebovi in odtoki.
Ă


Na vrh
   
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: Če Jan 14, 2010 11:51 
Odsoten
Site Admin
Uporabniški avatar

Pridružen: Sr Nov 26, 2003 9:37
Prispevkov: 10537
Kolikor poznam zadeve, igra pri zračni poti ključno vlogo ionizacija, do katere pride zaradi visoke napetosti, za kar so super kake špičke, pa veter jo premika.
Glede najkrajše poti je pa odvisno od hitrosti, če dobiš direktni udar, potem gre strela lahko tudi mimo dela strelovodne napeljave, pri počasnih prenapetostih se pa obnaša čisto pohlevno.

Pri meni bo kriza, ker imam še centralni vir 12V, to je avtomobilski akumulator za računalniški UPS, ki je v enem kotu hiše. Debeli vodi gredo do centra hiše, kjer so varovalke in razvod na radio, pomožni TV, napajanje antenskega sistema, nekaj razsvetljave, ter nočna razsvetljava po celi etaži. Kje sedaj 12V ozemljiti, v UPS-u je itak verjetno že vezano na šuko ozemljitev. Ă


Na vrh
   
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: Če Jan 14, 2010 13:10 
Odsoten

Pridružen: Sr Nov 15, 2006 18:34
Prispevkov: 3132
Direkten udar strele je poseben primer, ki pa je v praksi silno redek. Edina zaščita je dober strelovod.
Pa še v tem primeru bo verjetno zaradi ogromnih tokov v stelovodu toliko prenapetosti v hišni napeljavi, da bo vseeno povzročena škoda. Valjanec na strehi (sodobni strelovodi tudi žica Al, Cu, INOX) se spelje ob dimnikih in izpostavljenih delih hiše v špice. To je ravno zaradi ionizacije, saj se tako kot si povedal , ta na špicah veliko prej pojavlja. S tem se možnost, da bi strela udarila mimo strelovoda krepko zmanjša. Se pa zgodi in takrat običajno zruši kak dimnik :)

Ă


Na vrh
   
Prikaži prispevke prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo  Odgovori na temo  [ 25 prispevkov ]  Pojdi na stran 1 2 3 Naslednja

Vsi časi so UTC+02:00 Evropa/Ljubljana


Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 14 gostov


Ne morete pisati prispevkov v temi
Ne morete odgovarjati na teme v forumu
Ne morete urejati prispevkov v temi
Ne morete brisati vaših prispevkov forumu
Ne morete dodati priponk prispevkom

Pojdi na:  
cron
Teče na phpBB® Forum Software © phpBB Limited